Seite - 15/16 - in Die Votivkirche in Wien - Denkschrift des Baucomités
Bild der Seite - 15/16 -
Text der Seite - 15/16 -
.statischen Mummte dcslimml worden. Auch die öugstangen >>»d »nt
130 Nr. C!r. pr. Hl" - 1210 Kg. pr. lüCm. in Anspruch
genommen.
Das Uiereck, welches aus der Durchdringung des ^nupt- und
Kreuzschiffcs entsteht, ist durch ein separates, auLÜlechtrügern bestehendes
Sparrensi,s!em eingedeckt. Die uier ölechspnrren tragen in ihrer
Vereinigung das nleichsnlls aus Olcch sehr solid conslruirtc Fundament
für den Centrntthurm «der Dachreiter.
Es wurde angenommen, das! der Thurm nach seiner Vollendung
und Dccorirung ca. 300 Mr. Ctr. ^-44.500 Kg. haben merde. Dies
Gewich! wird allein uon den uier Sparren getragen, und participirt
sonach jeder Sparren mit 200 Mr. Ctr. - 11.200 Kg.
Da die obere Gälste des Sparrens, abgesehen uon dem ans der
mobilen Last uon 104 Wr. Ctr. — 3624 Kg. resultircnden Gewichte,
luclchcs gleichförmig vertheilt ist, noch.eine Last von 200 Wr. Ctr. —
11.200 Kg., welche ungefähr in der Mitte ausgelegt ist, zu tragen
hat, so ergibt sich in diesem Falle da« Widerstandsmoment nach der
Formel ^V — nnd nach Cinsetiung der Werthe:
(20000-4-7000) X 2:
' 3 X 1300 rund — 03.
Nebenstehendes Profil der ülechtrnger
entspricht einem Widerstandsmoment uon 50,
und empfiehlt sich dasselbe nicht blos wegen
seiner absoluten Festigkeit, sondern wesentlich
auch wegen der für diesen Fall besonders
wünschenswerthcn Stcisigkeit der ganzen Con-
struction.
Die auf dieser Grundlage durchgeführten
ücrcchnungcn ergaben sür das Hnuptdach ein
Gewicht uon 3300 Wr. Ctr. ^190.000 Kg.,
sür den Ccntrnlthurm einschlieszlich der zur dccoratiucn Ausstattung
des Thurmes erforderlichen Mfsconstructionen uon (200-!- 13(1)--
330 Wr. C t r . - 19.000 Kg., so dasz nach Maszgabe der genehmigten
Constructionsplane das Gesammtgewicht der Hauptdächer mit dem
Ccntrnlthurm sich auf 3530 Wr. Ctr. -- 213.L00 Kg. berechnete.
Dem gegenüber ergab sich nach den Zchlnsirechnungen das
Gesammtgcwicht der Mupldächcr mit dem Ccntralthurm mit rund
3630 Wr. Ctr. -- 204.400 Kg., also gegenüber dem präliminirten
Gewichte eine Ersparnis; uon ca. 200 Wr. Ctr. - 11.200 Kg.,
eine Kiffer, die für die Präcision und Correcthcit bei der Durchführung
der ganzen Arbeit spricht.
üci den Constructioncn für die Zeiten- und Capeüendächer
handelte es sich hauptsächlich um eine möglichst einfache, respcctiue
leichte Combination uon Tragbalken uud deren organische Uerbindung,
um auf Grund der schon citirten theoretischen Calcüle auch hier den
etwa vorkommenden üelastungen ;u genügen. Das Gesammtgewicht
dieser sämmtlichen Zeiten- und Capellendächer (ursprünglich mit
2030 Wr. Ctr. präliminiit) betrug zufolge vereinfachter Constrnction
schlieszlich nur 1430 Wr. Ctr. -- 51.300 Kg.
Die Kosten für die Verstellung der Mupldächer mit dem
Centrnlthurm belaufen sich auf U3.403 sl. o. W. (gegenüber der
präliminirten Qaufumme uon 74.112 fl. ö. W.), die der Seiten- und
Capeüendncher auf 27.933 s>. ü. W. (gegenüber der präliminirtcn
üaufumme von 39.12U fl. ü. W.).
Uür die Hauptdächer nebst Cenlrnllhurm wurde:
Die Materiallieferung begonnen: Hnsang September 1370.
Die Materiallieferung beendigt: Mitte September 1371.
Die Montiruny begonnen: Ende llouember 1570.
Die Montirung beendigt: Mitte September 1371. Uür die Seileu- und CapcUendächcr wurde:
Die Materiallieferung begonnen: Cnde August 1571.
Die Materiallieferung beendigt: Anfang November 1871.
Die Montirung begonnen: Ansang September 1571.
Die Montirung beendigt: Cnde November 1571.
IX.
T a b e t t e
der Dimensionen der Uotiukirche in Mencr Klafter- und in
Metermaß.
Innere Lange der K i r che . . . .
„ üreite uon Mnncr zu
Mauer
„ üreitc des Hauptschiffes
uon Mauer zu Mauer .
„ ürcitc des Mittelschiffes
uon Hchse zu Hchse . .
üreite der Seitenschiffe uon Mauer
zu Mauer.
„ „ .. uon Hchse
zu Achse .
Tiefe der Langhauscapellen . .
,. .. ., °°n
der Achse des Pfeilers bis zur
Mauer
Innere Tiefe des Vuerschiffes von
Mauer zu Mauer . . .
,, Lange des Gucrschiffes .
Aeuszcre gröszte Lange der Kirche
„ üreite des Langhauses
uon Mauer zu Mauer . . . .
Grüfzte Ausdehnung des Ouer-
sch'fftL
Innere Hauptschisshöhe
„ IcitenschiMöhe
„ Höhe der Chorcapellen
und des Chorumganges . . .
Acuszere Köhe des Mittelschiffes
bis zur Hauptgelnnskanle. . .
Hühc der Seitenschiffe bis zur
Vcsimsknntc . . . .
,, „ Chorcapcllen bis zur
Gejmiskante . . . .
„ uon der Terrasse bis zum
Dachfirste
Thurmhöhe uon der Terrasse aus
Centralthurmhöhe uom Dachsirstc
gerechnet
Uerbaute Fläche
Uon der Terrasse bedeckte Uläche 43
13 1
0
23
47
29
14
4
14
7
3
22
30
13
lH°
940
ll°
1843 6> 3
0
0
1 —
!
0
11
11
2 10 Meter
32-340
25-703
11-373
12-327
3 213
U-003
1-590
2-212
10-746
43-233
39-332
30-343
3L-341
23-032
14-339
U-011
23-13
14-694
9-930
42-163
93-76
25-447
3334-02?
lUMetcr
3337-368
Die Votivkirche in Wien - Denkschrift des Baucomités
- Titel
- Die Votivkirche in Wien - Denkschrift des Baucomités
- Autor
- Moriz Thausing
- Verlag
- Verlag von R. v. Waldheim
- Ort
- Wien
- Datum
- 1879
- Sprache
- deutsch
- Lizenz
- PD
- Abmessungen
- 25.0 x 33.2 cm
- Seiten
- 148
- Schlagwörter
- Kirche, Kunstgeschichte, Architektur
- Kategorien
- Geschichte Vor 1918