Page - 182 - in Umwelt- und Bioressourcenmanagement für eine nachhaltige Zukunftsgestaltung
Image of the Page - 182 -
Text of the Page - 182 -
182
5 Umweltrelevante Systeme & Technologien
In fast jedem verfahrenstechnischen Prozess werden die Prozessvariablen gemessen,
gesteuert und geregelt. Speziell in modernen hochautomatisierten Prozessen spielen
Mess- und Regeleinheiten eine entscheidende Rolle. Absperrorgane und allgemeine
Messstellensymbole werden in R&I-Fließbildern dargestellt (vgl. Abbildung 5.2.5).
Häufig gemessene Größen sind Druck, Differenzdruck, Temperatur, Volumen- bzw.
Massenstrom und Füllstand. Im R&I-Fließbild wird jede Messstelle als Kreis mit An-
gabe der Aufgabe sowie einer eindeutigen Nummer dargestellt. Tabelle 5.2.3 zeigt, wie
die Kennzeichnung von Messstellen in den R&I-Symbolen aufgebaut ist. Jede Bezeich-
nung einer Mess- und Regelstelle hat als ersten Buchstaben die Bezeichnung der Mess-
größe, gefolgt von einer Aneinanderreihung von Ergänzungs- und Folgebuchstaben, die
die Art der Messung (z.B. Differenzmessung) sowie der Anzeige, des Alarms etc. angeben.
Tabelle 5.2.3: Kennbuchstaben der Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
für das R&I-Fließbild (beispielhaft)
Größe/
Funktion Erst- Ergänzungs- Folge-
• buchstabe
Druck (pressure) P
Temperatur (temperature) T
Volumenstrom (flow rate) F
Füllstand (level) L
Differenz (difference) D
Messumformer (transmitter) T
Regelung (automatic control) C
Anzeige (indication) I
Aufzeichnung (recording) R
Alarm (alarm) A
Zur Erläuterung der Symbole werden in Fallbeispiel 5.2.1 drei Beispiele für Druck,
Temperatur und Füllstandsmessungen mit unterschiedlichen Funktionen gezeigt.
Fallbeispiel 5.2.1: R&I-Symbole für Mess- und Regelstellen
Ein Druckmessumformer (P, T) mit Anzeige (I) am Messgerät und Regelungs-
funktion (C) wird mit PICT dargestellt. TAT symbolisiert einen Temperatur-
messumformer (T, T) ohne Anzeige mit Alarmfunktion (A). Ein Füllstands-
messumformer (L, T) mit Anzeige (I) am Gerät wird als LIT eingezeichnet.
Das T am Ende steht für Messumformer (transmitter).
Abbildung 5.2.6 zeigt ein einfaches R&I-Fließbild eines geschlossenen atmosphärischen
Tanks (B-008), dem zwei Flüssigkeiten zugeführt werden können (Flüssigkeit A bzw. B).
Der Tank wird mittels Wäremeaustauscher (W-001) beheizt, das Gemisch kann mit einem
Rührer (R-001) vermischt werden. Eine Kreiselpumpe (P-001) fördert das temperierte
Gemisch weiter. Flüssigkeit C kann dem geförderten Gemisch direkt zudosiert werden.
Umwelt- und Bioressourcenmanagement für eine nachhaltige Zukunftsgestaltung
- Title
- Umwelt- und Bioressourcenmanagement für eine nachhaltige Zukunftsgestaltung
- Authors
- Erwin Schmid
- Tobias Pröll
- Publisher
- Springer Spektrum
- Location
- Wien
- Date
- 2019
- Language
- German
- License
- CC BY-NC 4.0
- ISBN
- 978-3-662-60435-9
- Size
- 17.3 x 24.6 cm
- Pages
- 288
- Keywords
- Umweltmanagement, Bioressourcen, Nachhaltigkeit, Sustainability, Universität für Bodenkultur
- Categories
- Naturwissenschaften Umwelt und Klima